Есть график, а попадалось типа экселя или чего то подобное, поставил ток- получил время, не ёрзать и щуриться линейкой по графику?
gomed12
15.10.2026, 15:02
В экселе не видел, в основном в логарифмическом масштабе. Без цифр на вертикальной оси вряд ли возможно разбираться. Метрические пропорции между отметками, если говорить о точности, не проходят, если только условно, там тоже логарифмические изменения.
traveller
19.10.2026, 10:15
Поздно заметил тему... Выходные прошли в праздности.
А если самостоятельно построить в Excel диаграмму и Excel, опираясь на нее, будет выдавать значение времени в ответ на введенный ток?
Можно попробовать составить техзадание, чтобы несколько раз не переделывать. Итак.
Графиков, понятно, необходимо три. Характеристики B, C, D.
Кривых на каждом графике две - мин и макс.
Каждая кривая состоит из трех участков: логарифмический тепловой, линейный электромагнитный (вертикальный) и линейный для больших токов КЗ (линейный пологий).
В принципе можно на первом этапе ограничиться только первым участком. IMHO
это наоборот получается, снятие ВТХ, а не проверка
добавлю инфы, есть куча модульных 25-63 А. тип С
нужно проверить работоспособность, ток нагрузки есть только до 100А, соответственно нужно знать точнее время, чтобы не сидеть не ждать
traveller
19.10.2026, 12:47
Если проверять, то секунда туда-сюда роли не играет.
Например холодный автомат номиналом 25А при токе 100А должен сработать в диапазоне от 12 до 13 секунд (середина логарифма между значениями 10 и 20). Повторно (из горячего состояния) должен сработать через 1-2 секунды.
График взят из этого документа:
https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/n...-40c-873245.pdfВ данной ситуации, как мне кажется, принципиально важным является сам факт работы биметалла. Ну и время срабатывания в первом приближении.
gomed12
19.10.2026, 17:14
Проверить АВ можно его прогрузкой в различных режимах с помощью лабораторных приборов, например, Сатурн-М.
По ВТХ разброс значений будет большой и соответственно точность, и вряд ли кто-то этим заморачивается, потому что есть зависимости от температуры окр. среды, число полюсов, брать необходимо ВТХ конкретного АВ из паспорта производителя.
Вычисления - это логарифмическая интерполяция, посредством которого можно вычислить время срабатывания.
Если интересно, необходимо на ВТХ использовать для проверяемой кратности токов слева справа известные кратности токов с соответствующими значениями времени срабатывания.

Формула имеет такой же вид, если используется десятичный логарифм или другие основания.
Практически, на месте монтажа можно использовать умный счетчик с журналом регистрации событий.
Цитата(traveller @ 19.10.2026, 12:47)

В данной ситуации, как мне кажется, принципиально важным является сам факт работы биметалла. Ну и время срабатывания в первом приближении.
согласен, на мелких автоматах это просто, а 63 А? даже оставить на полчаса например без присмотра, нагреется задымиться,а не сработает сидеть рядом не вариант
gomed12 за приборы я знаю и наша лаборатория сдуру сначала пообещала, а как привезли, пошли в отказ, мы такой мелочью не занимаемся)
gomed12
20.10.2026, 12:17
ВТХ автоматов ВА47-29 дается для всего ряда, при токе прогрузки 252 А для 63 А, кратность будет такая же что и при прогрузке ВА 25 А на 100 А
Для мелочи сделайте сами небольшой стенд, состоящий из ЛАТРа, трансформатора на 500-630 ВА с обмотками 220/1 В, токоизмерительные клещи и электронный секундомер.
нахрен, я и так добровольно занимаюсь, выгреб у плюшкиных что было, просто выкинуть жалко, другим проще заявку дать и купить
а из оборудования установка ЦУ6800 покоцаннная с 25-и летним стажем
traveller
20.10.2026, 15:44
Для номинала 63А при токе нагрузки 100А у меня получилось время срабатывания 26-250 сек (от полуминуты до 4 минут образно).
Зачем тратить время на каждый АВ? Можно все АВ этого номинала соединить последовательно и "снимать с дистанции" после срабатывания, продолжая дожимать оставшиеся.
А что так и не сработало после 6-7 минут, то в мусор...
Хотя... я бы дал второй шанс. Вдруг изделие просто немного закисло и 2-3 срабатывания приведут его в чувство. IMHO
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
разве что последовательно, но опять же 1Р только
но мысль хорошая
traveller
22.10.2026, 10:55
А вот 3P я бы проверял три раза. Каждую фазу отдельно. Ее тоже можно включить в последовательность из 1Р. Но не все три в одну последовательность, а только одну из них. Иначе будет непонятно, кто отработал и кого можно исключать из дальнейших испытаний.
3Р фактически ничем не отличаются от трех 1P за исключением одновременности включения при взводе и одновременности выключения при возникновении перегрузки или КЗ в любом из них.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.